1,在打接地樁時,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量.2,要愛護接地線.接地線在使用過程中不得扭花,不用時應將軟銅線盤好,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,要用繩索傳遞,注意接地線的清潔工作. 3,新工作人員必須經過對接地線使用的培訓,學習,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作.4,掛接地線前必須先驗電,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸.5,在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電,感應電的可能,深受其害的例子不少.6,按不同電壓等級選用對應規格的接地線.7,嚴禁使用其它金屬線代替接地線.8,現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點.9,接地線具有雙面性,它具有安全的作用,使用不當也會產生破壞效應,所以工作完畢要及時拆除接地線.帶接地線合開關會損壞電氣設備和破壞電網的穩定,會導致嚴重的惡性電氣事故.10,工作之前必須檢查接地線.軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,線鉤的彈力是否正常,不符合要求應及時調換或修好后再使用.
回復 贊(0)
1、要懸掛接地線的設備或?qū)Ь€首先要驗電,確認不帶電時才能掛接地線。
2、首先掛接地一側接地線。掛實后才能掛設備或?qū)Ь€側。
3、拆接地線先拆設備側,后拆接地一側的接地線。
4、掛接地線時要有監護人,并且所使用的接地器具符合安全規定。
回復 贊(0)
接地線操作注意事項:1、在打接地樁時,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量。2、要愛護接地線。接地線在使用過程中不得扭花,不用時應將軟銅線盤好,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,要用繩索傳遞,注意接地線的清潔工作。 3、新工作人員必須經過對接地線使用的培訓、學習,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作。4、掛接地線前必須先驗電,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸。5、在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電、感應電的可能,深受其害的例子不少。6、按不同電壓等級選用對應規格的接地線。7、嚴禁使用其它金屬線代替接地線。8、現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點。9、接地線具有雙面性,它具有安全的作用,使用不當也會產生破壞效應,所以工作完畢要及時拆除接地線。帶接地線合開關會損壞電氣設備和破壞電網的穩定,會導致嚴重的惡性電氣事故。10、工作之前必須檢查接地線。軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,線鉤的彈力是否正常,不符合要求應及時調換或修好后再使用。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號