一個四通幾十塊錢,但是換這個東西制冷劑肯定要放光重新加,而且需要拆外機,要焊接.
所以應該不會很便宜,除了四通的成本錢,手工費,還要增加完全重新加制冷劑的錢,和室外拆裝費.沒幾百下不來,看你的外機好不好操作.
回復 贊(0)
通常是150元上下,假如更換四通閥連配件,制冷劑,人工費等通常收費400上下.假如你自己換的話到制冷用品專賣店去買個,通常型號的都有賣的。
回復 贊(0)
1.首先要確定你那空調是雙制式的(制冷/制熱),也就是KFR型號的,才是兩用的,
2.模式設置要正確,還要關注在夏天或環境溫度高于設定溫度是不會制熱的(也就是說要在冬天才可以運行制熱模式)
3.假如空調是雙制式,同時設置也是正確的,能制冷不能制熱就說明是四通換向閥出問題了,那就要找專業的維修人員來維修或更換空調能制冷而不能制熱,是室外機的四通電磁閥沒有工作造成的,檢查四通閥線圈有無損壞,線圈供電是否正常。熱天只能制冷,冬天只能制熱。
1、溫度設置.
2.溫度傳感器阻值變小.更換.
3.夏天應在室溫降低后再試制熱.設置溫度.
4.熱泵換向閥不動作.查原因.0K!不是熱泵試的空調是不能制熱的,要是的話,就檢查一下四通閥是否工作電磁閥不換向了可能是主控板或者電磁閥壞了再就是這個空調本生不支持制熱四通閥壞了吧,找售后。
回復 贊(0)
單冷空調對于南方來說是不錯,在北方就不好用的,這個沒有辦法說哪個好,主要還是要依照個人需求來定的。那么單冷空調和冷暖空調的區別有哪些?
1.從部件上來說,單冷型空調比冷暖型空調少了一個四通閥和一組節流裝置(即毛細管加LEV)。四通閥,也就是常說的液壓閥,是制冷社別種不可缺少的部件。這種控制閥有四個油口,當空調處于制冷狀態時,四通閥不通電,同單冷型制冷原理是相同的。當空調處在制暖狀態時,四通閥通電,A口和B口連通,C口和D口連通,冷媒經由壓縮機壓縮轉變為高溫高壓的氣體,經過A口,由B口排出后,進入室內冷凝器,冷凝器吸冷放熱后氣體變為中文高壓液體,經過膨脹閥后變為低溫低壓階梯,經過室外蒸發器吸熱放冷作用后變成低溫低壓的冷媒經過D口,由C口進入壓縮機,如此完成一個制暖過程;
2.在匹數相同的情況下,單冷空調的冷凝器比冷暖型空調的要小,實際制冷量要少。
回復 贊(0)