要看你用什么來采暖.如果用壁掛爐 爐里有水泵就會循環 如果系統比較大那就要加外之類置水泵.
回復 贊(0)
有兩個因素影響你泵的工作:一是水泵長期流量小或有時無流量(可能是溫控動作等原因),這時水泵不停地轉動使泵內熱水升溫汽化.二是管道安裝有問題,水泵中的汽不能自動排向系統排氣點,自動排出.
解決的辦法:原因一是由系統性質決定的,不容易改變,你可改變一個控制,通過停泵的來控制室內溫度(當然一泵給多個房間供熱時,此法行不通).原因二則需改造管道,你所用的泵一般為管道泵,可改為垂直安裝,且安裝高度低于分水器,中間不要有妨礙汽泡上升的部件及彎頭,這樣泵內的汽泡可自動排入分水器,再通過自動排氣閥排出.
回復 贊(0)
加一個外置的增壓泵,可以解決問題
回復 贊(0)
這個可能跟管道有關系,建議*購買地暖系統的售后排查下管道。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號