1如果是開機運行一段時間后報故障代碼PF,用遙控器關機、斷電后再給空調重新上電,用制冷模式開機運行。如果經(jīng)過13分鐘后才報FF(PF)故障代碼的機器,維修人員則檢查空調是否缺氟(用專用壓力表測量,R410A比R22冷媒的壓力要高大約1.6倍左右,制冷系統(tǒng)的壓力值根據(jù)環(huán)境溫度的變化而不同,制冷時低壓端參考壓力在0.6~0.8MPa左右)2如果是一上電就馬上(<13min內)報PF故障代碼的,則可能為電控有故障,則按正常的變頻機檢測思路去判定是室內還是室外電控問題