伸縮縫漏水的原因
1、止水帶埋設位置不準確
定位不準,止水帶埋設時扭曲偏斜、嚴重離位。止水帶中間的空心圓環不與伸縮縫中心重合,影響到止水帶適應變形的能力。此外,固定方法不當,也常出現止水帶固定不牢現象。
2、止水帶與兩側混凝土結合不嚴密
在底板安裝水平止水帶時,止水帶下面的混凝土很難振搗密實,經常出現蜂窩、麻面。此外止水帶與混凝土間的水份蒸發后留下縫隙,成為滲水通道。垂直伸縮縫澆筑兩側混凝土時,振搗不密實。
回復 贊(0)
先把漏水的伸縮縫清洗干凈,用噴燈把伸縮縫烤干,溫度不可以太高,嵌入縫內的材料要壓實,材料可以用BW止水膩子,還有塑料油膏等等,操作起來還是比較麻煩的,建議還是找專業的人員來處理吧.
回復 贊(0)
一,止水帶埋設位置不準確:定位不準,止水帶埋設時扭曲偏斜,嚴重離位.止水帶中間的空心圓環不與伸縮縫中心重合,影響到止水帶適應變形的能力.此外,固定方法不當,也常出現止水帶固定不牢現象.
二,止水帶與兩側混泥土結合不嚴密:在底板安裝水平止水帶時,止水帶下面的混泥土很難振搗密實,經常出現蜂窩,麻面.此外止水帶與混泥土間的水分蒸發留下縫隙,成為滲水通道.垂直伸縮縫澆筑兩側混泥土時,振搗不密實.
三,對橡膠止水帶缺少有效保護:伸縮縫兩側混泥土澆筑時間有差異時,對擬埋入后澆混凝土部分的另一半外露止水帶缺乏有效保護構造,或在施工過程中碰撞損壞保護構造措施.此外,在施工中止水帶還可能被釘子,鋼筋及其它利器碰壞割傷.
處理方法:
1,將兩軸線間500mm的混凝土鑿除,在鑿除過程中保護好原有鋼筋,將其向上翻起,,避免鑿傷鋼筋.在臨近界面小心仔細打鑿,避免松動邊緣部位.
2,取出原有止水鋼板,盡量不要破壞,如遇無法保全的情況,按橫向面將鋼板切斷,可分段妥善保存.對有變形的或有孔洞的鋼板全部作廢料處理,按米數重新制作鋼板補足.
3,采用人工鑿毛處理鑿除面,要求鑿成細孔,仔細認真施工,并清洗干凈,表面無松動混凝土.
4,在鑿除面設置遇水膨脹止水條,貼緊鑿除面水泥釘釘牢.在原伸縮縫位置按原圖紙重新設置不銹鋼止水鋼板.
5,重新綁扎鋼筋及縫中支模(采用擠塑板).
6,重新澆筑混凝土,混凝土高于原先一級,振搗密實,按后澆帶處理要求,并養護.
7,按原圖紙處理完畢伸縮縫設置.其余操作按規范施工.
回復 贊(0)
直接找物業或開發商,他們為了自身的脮和信譽,應當更加重視一些.可以向消協投訴,這是對開發商施加壓力的措施.
回復 贊(0)
先把漏水的伸縮縫清洗干凈,用噴燈把伸縮縫烤干,溫度不可以太高,嵌入縫內的材料要壓實,材料可以用BW止水膩子,還有塑料油膏等等,操作起來還是比較麻煩的,建議還是找專業的人員來處理吧.
回復 贊(0)