空調外機不轉是空調問題:有4種情況導致
1、電源斷了。查電源電路。室內機和室外機是靠交流接觸器來進行連接的,電源也是通過這個渠道進行輸送的,因此當交流接觸器受到損壞的話就意味著室外機和壓縮機接收不到電源,室外機也就無法進行正常工作了。2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,過多或過少都回會造成空調不正常工作,這個時候造成空調的自我保護系統,就會出現高壓保護自動開關機進行自我保護。
3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保護系統的,當沒有注意給它定期清潔時就會出發它的自我保護系統。
4、電腦板故障。室外機的運行是同過電腦板進行控制的,所以當室外機不運行的時候也會有可能是電腦板的故障。
5、壓縮機、室外機燒壞。同樣會引起外機不運作。
回復 贊(0)
檢查用戶電壓正常,室內外連線絕緣正常,壓縮機制冷正常,排水管排水正常,等到晚上再試機,故障出現。按故障自診斷代碼顯示,懷疑跟環境溫度有關,更換室內外環溫傳感器,無效。測通信電壓,發現通信載波電壓降低近一半,試換室內、外板無效。當再測量室內、外機聯線時,意外發現通信線與地線有輕微擺動,拆除室內、外聯線,聯線也擺動,拆除管子與室內外聯線的膠帶,把聯線從過墻洞抽出,發現通信線、零線、排水管、保溫套均被老鼠咬破,把它們分別包扎處理,故障排除。
回復 贊(0)