水路改造時,給以后安裝電熱水器,分水龍頭等預留的冷,熱水上水管應該注意四點:1,保證間距15厘米(現在大部分電熱水器,分水龍頭冷熱水上水間距都是15厘米,也有個別的是10厘米);
2,冷,熱水上水管口高度一致;
3,冷,熱水上水管口垂直墻面,以后貼墻磚也應該注意別讓瓦工弄歪了(不垂直的話,以后的安裝可就費勁了);
4,冷,熱水上水管口應該高出墻面兩厘米,鋪墻磚時還應該要求瓦工鋪完墻磚后,保證墻磚與水管管口同一水平.尺寸不合適的話,以后安裝電熱水器,分水龍頭等,很可能需要另外購買管箍,內絲等連接件才能完成安裝;
回復 贊(0)
您好,很高興為您回答。
1、關閉進水的總閥門。
2、關閉各個出水口,僅留一個作為打壓機的接口。
3、打開各分截止閥。
4、用打壓機緩慢加壓。
5、按圖紙要求加到工作壓力的1.5倍但不能低于0.6MPa。
6、檢查所有管路有無泄漏滲漏。
7、停留15分鐘壓力降下來后再加壓到定壓。
8、停留一個小時壓力降不能高于圖紙要求,
9、降壓至工作壓力停留2小時,壓力降不能高于圖紙要求。
10、泄壓。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號