你家里的沁電開關是不是經常跳閘呢,如果是的話,我建議換過一個新的漏電保護開關。不要自己弄,找個電工幫你換。
1.找個內行的人把漏電開關也檢查一下,如果有故障一定要換新的,這是住宅用電*重要的保護,千萬大意不得.
2.如果經檢查漏電開關沒有問題,而它又總是跳閘,那就說明你家的電路或電器中有接地點,而和用電量無關.
3.如果一開燈便跳閘,我個人分析,如果不是漏電開關的問題,則很有可能是你家電路中的零線因破損或其他原因造成有接地點.建議找電工檢查零線.
4.在一般的電氣器材商場都能買到空氣開關.
回復 贊(0)
漏電保護開關跳閘的原因有以下幾種,我們一起來看下啊。
安裝不良:各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。
漏電開關與負載不匹配:家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器額定電流。一般發生在新安裝或新增使的空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。
電器或線路漏電、短路:發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。
電源進線電壓過高:這是非常危險的,一般發生在三相四線制供電的住宅樓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。
漏電斷路器質量有問題:先檢查漏電斷路器的質量。
漏電斷路器接線錯誤:檢查是否把某一用電設備的相線接到漏電斷路器的前面,使部分負荷沒有通過漏電斷路器,這樣使漏電斷路器N線電流大于相線電流,使其跳閘,甚至合不上閘。
用電設備漏電:此時,設備金屬外殼帶電,可用測電筆檢驗,找出故障。
插座上N線、PE線接反:如果接反,會形成零序電流,引起漏電斷路器動作。
照明回路某燈具的N線取自插座回路:現代住宅已是多回路供電,照明和插座分開供電,照明回路用斷路器控制,插座用漏電斷路器控制。
線路受潮引起漏電而跳閘:檢查廚房、衛生間線路中的接線盒。打開受潮的接線盒,里面的街頭濕漉漉的,有水珠覆這,個別的管口還滴水,這是上層的防水層損壞,水滲入管線所致。
回復 贊(0)
開關插座十有:TCL羅格朗、施耐德、奇勝、西門子、松下、西蒙、銀賽、正泰、公牛、福田。這些品牌都是非常不錯的開關品牌,你家里如果要換開關或者要安裝新開關的話可以考慮以上品牌的。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號