漏電開關型號有哪些?對家電真的有保護作用?
哪些經常容易與人體接觸的電器設備,當用電設備金屬外殼的接地電阻在500Ω以下時,可選用30~50mA,0.1s以內動作的漏電保護裝置;當用電設備金屬外殼的接地電阻在100Ω以下時,可選用200~500mA的漏電保護裝置。沒接地保護設施時,必須在家庭進戶線的電能表后面,安裝動作電流為30mA和0.1S以內動作的高靈敏型漏電保護開關。
回復 贊(0)
漏電保護開關根據動作原理,可分為電壓型和電流型兩大類。電流型漏電保護開關,根據結構和動作原理這種開關可分為脈沖式、電磁式、電子式三大類。脈沖式的開關保護在每條支路上都有可能產生錯誤的動作的。電磁式的漏電保護開關不受電源電壓的影響,外界的干擾比較少。一種是電子式漏電保護開關的耐雷性比較弱。
回復 贊(0)
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關.
漏電斷路器用于防止人身觸電.常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩種.1)電壓型漏電斷路器用于變壓器中性點不接地的低壓電網.其特點是當人身觸電時,零線對地出現一個比較高的電壓,引起繼電器動作,電源開關跳閘.2)電流型漏電斷路器主要用于變壓器中性點接地的低壓配電系統.其特點是當人身觸電時,由零序電流互感器檢測出一個漏電電流,使繼電器動作,電源開關斷開.
常見的漏電保護器的型號有:
1,CDL7系列漏電斷路器適用于交流50Hz,額定電壓至400V,額定電流至63A,動作性能與線路電壓無關的家用和類似用途的場所,主要用作電擊危險保護和對人的間接接觸保護,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,間接保護人身及用電設備的安全, 也可以在正常情況下作為線路的不頻繁操作轉換之用. CDL7系列漏電斷路器與CDB7配合使用時,能起過載,短路保護作用.
2, DZL18系列漏電斷路器(以下簡稱漏電斷路器)適用于交流50Hz,額定工作電壓220V,額定電流為32A及以下的線電路中,用來對人進行間接接觸保護,以及對建筑物及類似用途的線路進行過電流保護.也可對由于過電流保護裝置不動作而持續存在的接地故障引起的火災提供保護.帶過電壓保護的漏電斷路器還能對由于電網故障引起電壓過高進行保護. 產品符合GB 16916,GB 16917和IEC 61008,IEC 61009標準.
3,DZ20L系列漏電斷路器(以下簡稱漏電斷路器)主要適用于交流50Hz,額定工作電壓為380V,額定電流至630A的配電網絡中,用來對人進行間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁起動之用. 產品符合GB 14048.2和IEC 60947-2標準.
4,DZL25系列漏電斷路器(以下簡稱漏電斷路器)主要適用于交流50Hz,額定工作電壓為380V,額定電流至200A的配電網絡中,用來對人進行間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁起動之用. 產品符合GB 6829,GB 14048.2和IEC 60755,IEC 60947標準.
5,DZ15LE系列漏電斷路器,適用于交流50Hz, 額定工作電壓至380V,額定電流至100A的線路中,用來對人進行間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來保護線路,電動機的過載和短路,亦可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁起動之用. 產品符合GB 6829,GB 14048.2和IEC 60755,IEC 60947標準
6,DZ47LE該漏電斷路器適用于交流50Hz,額定電壓230V或400V,額定電流至63A及以下的線路中用來對人進行間接接觸保護,以及對建筑物及類似用途的線路進行過電流保護.也可對由于過電流保護裝置不動作而持續存在的接地故障引起的火災提供保護.帶過壓保護的漏電斷路器還能對由于電網故障引起電壓過度升高進行保護.