E2:室內機蒸發器防凍結保護。故障代碼E2:步先判斷是控制故障還是系統故障,可先把室內管溫包從蒸發器中取出,如果不出現,則說明是系統問題;第二步檢查室內環境溫度是否太低,室內風機轉速是否太低,室內蒸發器是否太臟,系統是否堵塞。5.開機顯示故障代碼E2:室內管溫器斷路,造成誤保護。6.運行一段時間壓縮機、室外風機停止,室內風機仍運轉,顯示故障代碼E2(燈箱型無顯示):(1)檢查蒸發器是否結霜,若結霜,則顯示故障代碼E2。其結霜原因可能是:1)系統缺氟,可用壓力表測系統壓力、用鉗表測運行電流,低壓偏低或電流偏小,則需加氟。2)氣溫偏低(25℃以下)時,制冷運行蒸發器可能會結霜。3)蒸發器表面臟,風量小。(2)如蒸發器未結霜,則可能是室內管溫頭位置不對,造成局部溫度過低,可將管溫頭移出再試。(3)室內管溫感溫包壞或折斷。(4)也可能是顯示器本身故障或控制板問題。(5)過濾網太臟。(6)系統臟堵。(7)室內電動機轉速太低。
回復 贊(0)
碰到空調有故障的時候必須嚴格遵循科學的程序辦事,切忌在情況不清、故障不明、心中無數時就盲目行動,隨意拆卸。這樣做的后果往往會使已有的故障擴大化,增大運行成本,縮短設備的正常使用壽命,導致設備提前報廢。在空調制冷不好或者不制冷的*常見故障我編成了一個繞口令,可以參考一下??照{(diào)制冷不好或者不制冷這個問題*常見空調缺氟是關鍵開機先摸回氣管通過溫度來判斷如果冰涼查內機風機轉速可能低內管鱗片和防塵清洗干凈或更換如果內管不算涼粗管可能有壓扁回氣溫度不算涼再摸進氣來判斷進氣冰涼還結霜加氟再來試試看。以是希望能幫到你!
回復 贊(0)
靜電除塵故障(無)E9自動門故障R1/R/S3/S2/S1型柜機:保護代碼內容故障代碼內容P3高低電壓保護(變頻機用)E1T1傳感器故障P4室內蒸發器保護關壓縮機(高溫或低溫)E2T2傳感器故障P5室外冷凝器高溫保護關壓縮機E3T3傳感器故障P7